Проект приложения к СП2 по проектированию огнезащиты

В этой теме 1 ответ, 1 участник, последнее обновление  Rx3.fireproof 8 года/лет, 8 мес. назад.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #3473

    Rx3.fireproof
    Участник

    ВНИИПО подготовил приложение к СП2 по проектированию огнезащиты.
    http://www.vniipo.ru/news/tex_regl.php
    По моему мнению, проект приложения содержит некорректные значения свойств стали, неправильное значения постоянной Стефана-Больцмана и устаревшие данные 70 годов по снижению прочностных свойств стали от температуры.
    Расчет сжатых стержней не соответствует СП 16. Предлагаемый алгоритм расчета будет ошибочен для сжатых стержней с гибкостью в диапазоне 40 -100.

    #3515

    Rx3.fireproof
    Участник

    Попробовал сделать теплотехнический расчет по разделу 7.3.

    Или руки кривые, или ЭВМ не той системы.

    Если есть влага, огнезащита получается «вечной».

    В разделе наверно отсутствуют аналитические зависимости, описывающие кинетику испарения воды или нет процедуры по обработке эмпирически данных (как в Еврокоде), чтобы оценить скорость испарения воды при различной толщине покрытия.

    Вода как бы испаряется и охлаждает покрытие, но не удаляется из покрытия.

    В общем, сугубо личное мнение неспециалиста.

    — статический расчет соответствует СП 16 только в части растянутых стержней,
    — теплотехнический расчет можно сделать только на ЭВМ из ВНИИПО.
    — исходные данные по свойствам материалов ошибочные. Даже степень черноты стали указана неверно. Она равно 0, 74 по данным СССР и 0,8 по европейским данным. 0.625 это тяжелый бетон.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.