Попробовал сделать теплотехнический расчет по разделу 7.3.
Или руки кривые, или ЭВМ не той системы.
Если есть влага, огнезащита получается «вечной».
В разделе наверно отсутствуют аналитические зависимости, описывающие кинетику испарения воды или нет процедуры по обработке эмпирически данных (как в Еврокоде), чтобы оценить скорость испарения воды при различной толщине покрытия.
Вода как бы испаряется и охлаждает покрытие, но не удаляется из покрытия.
В общем, сугубо личное мнение неспециалиста.
— статический расчет соответствует СП 16 только в части растянутых стержней,
— теплотехнический расчет можно сделать только на ЭВМ из ВНИИПО.
— исходные данные по свойствам материалов ошибочные. Даже степень черноты стали указана неверно. Она равно 0, 74 по данным СССР и 0,8 по европейским данным. 0.625 это тяжелый бетон.